GX DEVELOPER范围设置不对(ES:01802005) 点击:10018 | 回复:2



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-09-26 21:02:09
楼主

今天,一个同事遇到这样的问题:

        在使用GX DEVELOPER将程序传到PLC中时出现提示:范围设置不对,请输入正确范围执行(ES:01802005)。

        我给同事说了以后,他搞定了,原来是这样的:PLC的参数设置不对,包括程序步数、型号等。只要把参数设置正确,然后在传输程序时勾选程序和PLC参数,其它项目不要勾选,就没有问题了。




老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-09-26 21:02:46
1楼
以前有人在亿万也发过这样的帖子:http://bbs.e10000.cn/a/a.asp?B=11&ID=470243

凌云2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2013-01-10 14:33:47
2楼
赞同,特别是COM口的设置。