西门子输出转换问题 点击:148 | 回复:2



liubo4886

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年9月17日
发表于:2008-09-17 17:04:38
楼主
各位达人~我想用226的PTO控制富士的伺服,但是富士的伺服只能接受负脉冲(共阳),谁知道有什么转换器能把信号转成共阳的不能?



工控白丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2008-09-18 22:55:02
1楼

可用光耦转换。

工控白丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2008-09-18 22:55:31
2楼
可用光电耦合器进行转换,注意转换频率。