这些数据能说明什么? 点击:120 | 回复:1



蓝云

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:60帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:995
  • 注册:2001年12月18日
发表于:2008-09-14 23:18:55
楼主
白灰窑上料卷扬用变频器,富士G11S。重车上行,18HZ与50HZ远行电流都是31A,,转矩计算值70%。空车下降,18HZ和50HZ运行电流都是18A,转矩计算值为-10%,为什么转矩计算值一个正一个负啊?



ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-15 09:53:31
1楼

呵呵;同样的负载,频率不同时一般电流是相差不大,但电压要差好多;