liao991522
大虾来解下啊
天高云淡^_^
PID控制器我没用过,我用过恒压供水控制器,该控制器内制PID,有单泵和多泵模式,如果不要工频的话,用控制器给二泵的变频器一个起动信号就可以了,二泵起动后50HZ运行,一泵变频调压保持恒定。反之则切二泵,一泵变频调压。
不过这样作有些浪费。首先是费用上的浪费,多了一台变频器增加了成本。其次多了一台变频器增加了电能的浪费。
yuqi
一个传感器不能输出2个信号
鳖鳖开心
可以考虑用多泵控制,比如ATV61+多泵卡;一个PID给定输入信号,当第一台电机工频运行不能满足需求时,自动启动第二台电机,第二台电机的运行频率根据现场工况决定,目的是保持水压的恒定。 多泵卡最多可以带到5台电机,当第二台工频满足不了的时候可以自动启动第三台。 切换第二台电机的条件可以自动配置
水冰流星
PID控制器输出先进一分二信号非配齐安全栅然后分别进入变频器试试
CQBT
一个PID只能控制一个系统。
?
nokett
ruky
信箱
可以用信号分配器的,把一个传感信号变成两个.相关的资料可以上http://bbs.gotogk.com/index.asp?boardid=16
bogyq
应该可以吧!没有试过!
ananpump
我以前做了类似的,用的是7楼提的方法
shuibengbaomu
wjing20128
胡红林
你可以用一个PID调节器输出的信号,通过一个信号变送器将它一分为二,通时控制两个变频器的频率变化,从而达到不恒压供水的目的
ksh2913
ahuan
可以达到的,但如果是母管制的话,两台变频器用一个压力信号容易产生压力和频率的震荡,也就是电机在一定的频率段相互影响导致不停的加减速。
1、建议一台工频一台变频,节电效果最佳,控制简单,
2、可以一台变频在合适的频率定速运行,另一台使用压力闭环调速运行
3、以上两种方式都要设定好变频器的最低频率,以免闭环的变频器在压力过高后转速过低导致水泵反灌水,最低频率以保证变频泵在足够母管压力下,水泵能正常出水为宜。