当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
使用变频器电机噪音大?
点击:
633
| 回复:
4
forest411423
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2008年7月24日
发表于:2008-09-04 21:56:44
楼主
使用变频器电机噪音大,载波频率我也调了不行,是不是谐波问题。不同的V/F曲线对应的电机是不同的,请问V/F曲线怎魔应用?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
蓝海华腾
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-09-05 21:01:54
1楼
变频器用在什么设备上,加电抗器可能行。
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-06 11:46:16
2楼
呵呵;与工频相比肯定是要大的;
回复
引用
举报
QS123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:71帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:612
注册:2004年10月24日
发表于:2008-09-06 17:40:29
3楼
载波频率要高于运行频率40倍以上。调高一些应该行。
回复
引用
举报
forest411423
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2008年7月24日
发表于:2009-02-26 09:34:49
4楼
谢谢兄弟们给我答案啊呵呵