检测量程为-103KPa~0压力变送器 点击:937 | 回复:23



临江人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-03 19:51:18
楼主

量程为-103KPa~0的压力变送器,常用量程在-80KPa,

那位朋友能提供比较合适的型号,横河、山武、ROS3051的




yongde21

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-10-21 15:47:38
21楼
加入变送器QQ群68700658,会人告诉你的!

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-10-22 14:09:06
22楼
共同探讨,顶起来..................

whocares

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-23 13:48:42
23楼

你所说的场合,千万不要选择带法兰的变送器。负压太大了,很容易就将损坏隔离膜片。

-103~0kPa测量范围的压力变送器确实没有听说过啊。据我了解,正常的压力变送器是不允许设定这样的量程的。

?

引用临江人 的回复内容:

需单法兰远传毛细管变送器,连接法兰为DN80,带HART协议的。

量程是-1公斤~0,介质温度为260度,常用压力在-0.8公斤,希望有合适产品用