首页 上一页 1 2 下一页 尾页

检测量程为-103KPa~0压力变送器 点击:937 | 回复:23



临江人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-03 19:51:18
楼主

量程为-103KPa~0的压力变送器,常用量程在-80KPa,

那位朋友能提供比较合适的型号,横河、山武、ROS3051的




临江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-03 19:53:18
1楼
温度为260度,

wpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2008-09-04 14:04:21
2楼

要是 100多度  我还能提供个

  整个260度

  我是一点希望都没有了啊

www.syht.net  15004049483  024-83601023-658

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-09-04 19:48:24
3楼

楼主的表要超过绝对压力了,哈哈

Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2008-09-04 19:52:29
4楼

帅克仪表是哪儿的?

普通的压力变送器大概多少钱.

临江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-04 19:56:05
5楼
量程为-103KPa就是所谓的真空吧,计算有点失误,应该是—98KPa,但设计院以前设计的是—103KPa,以后就习惯了。

恩德斯豪斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年8月29日
发表于:2008-09-05 11:44:25
6楼
士为知己者死,货卖懂它的人,,,变送器现在呀,是当小姐卖呢,5555555

ntjjking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2007年5月25日
发表于:2008-09-05 14:31:35
7楼
我们是做ABB的,不知您听说过没有?首先有到-103kpa吗?用远传法兰的吧,选高温硅油。

临江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-05 22:16:12
8楼

需单法兰远传毛细管变送器,连接法兰为DN80,带HART协议的。

量程是-1公斤~0,介质温度为260度,常用压力在-0.8公斤,希望有合适产品用

liuming212

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2008-09-06 11:08:55
9楼

可以试试澳泰的 AO3051型,我公司代理

liuguoming1982@126.com

61324973@qq.com

测量范围不是问题,温度或许可以设计

 

临江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-06 13:35:09
10楼
回复内容:
对:liuming212 关于

可以试试澳泰的 AO3051型,我公司代理

liuguoming1982@126.com

61324973@qq.com

测量范围不是问题,温度或许可以设计

 

 

 


 

 


内容的回复:

临江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-06 13:36:15
11楼
回复内容:
对:帅克仪器029-85398206 关于

1、选型个DN80,那么大坨子个“单法兰远传毛细管变送器”,莫非测的是蒸发罐内,罐底260℃高温浆液的压力???

2、如果是测罐底260℃高温浆料的液位,还好理解,,,可测浆料的压力,用途何在呀?

 

 


 

你这个扇贝怎么这么老土气,什么是市场经济?你还推销什么产品?土包子一个!难道要客户来满足你的土表吗?没明白这个问题就不要来这里吐沐!

什么土表,贴个大广告浪费空间,一看就烦,就你山沟沟里的土包子怎么知道现代企业的工况呢?满足你的土表那中国企业要倒退多少年?10年?20 年?我看你的表至多是上世纪70年代后期的表!你少来这里烦,本人不喜欢你这样的营业员!

内容的回复:

大理石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:506
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2008-09-06 14:14:49
12楼

我有一个SMC的(PSE563-01-28)-100到100KPa ,4-20mA

大理石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:506
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2008-09-06 14:14:54
13楼

我有一个SMC的(PSE563-01-28)-100到100KPa ,4-20mA

临江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-06 21:40:36
14楼
讨厌的东西告诉过你不要到我栏下留言,我看以前就有人骂你 ,现在看来你该骂!

香蕉皮

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2008-09-08 12:53:28
15楼

选用罗斯蒙特差压变送器+导压管即可解决问题,大家都想得太复杂了

 

香蕉皮

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2008-09-08 12:53:49
16楼

选用罗斯蒙特差压变送器+导压管即可解决问题,大家都想得太复杂了

 

临江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-11 21:48:13
17楼
帅克靶子,臭不要脸皮的乡下靶子

wpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2008-10-06 13:32:14
18楼
我就有 现货 15004049483   价格好说 !!!

wpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2008-10-06 13:33:23
19楼
我就有 现货 15004049483   价格好说 !!!

tcl990706

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-10-19 22:42:55
20楼

有啊,横河的EJA310A的啊,就可以的


热门招聘