断路器和隔离开关在工程中使用场合有区别吗? 点击:561 | 回复:6



无竹

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 708回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1737
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2008-08-29 15:45:10
楼主
断路器和隔离开关在工程中使用场合有区别吗?具体分别应用在哪些场合。



陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-08-29 16:05:15
1楼

最主要的是断路器可以带负荷通断,隔离开关不行。

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-08-29 19:28:56
2楼
断路器可以带负荷通断,隔离开关不可以带负荷通断。此外,当隔离开关被拉开时,隔离开关有明显的断开点,能安全地进行检修。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-08-30 01:53:35
3楼
楼上二位说的不错。另外就是断路器具有所带设备故障(如短路等)的报护功能,而隔离开关没有。

kgdl2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-01 17:43:52
4楼

是这样的,支持楼的朋友!

 

 

断路器人才网(http://dl.dqjob88.com/

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-10-01 15:03:25
5楼

当隔离开关被拉开时,隔离开关有明显的断开点,能安全地进行检修

-----------------------------------

 http://shop36333813.taobao.com/  欢迎光临工控电子开发中心

99999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2627
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-10-07 00:01:16
6楼
两者的区别很大,但一般都是配合使用.