这个是我们公司最近在胜利油田刁口做的油井监控项目,请大家参考。
一、概述
油井大多位于沼泽、沙漠和盆地、浅海等区域,因远离城市地广人稀,交通通信等设施较为落后。且油田油井分布范围由几十至上百平方公里,分布比较零散,目前大多采用人工巡井方式,由人工每日定时检查设备运行情况并记录采油数据。这种方式必然增加工人劳动强度,并且影响了设备监控与采油数据的实时性,甚至准确性。并且当抽油机、电泵出现故障时不能及时发现,得不到有效监控、防患和控制。
根据油井分布的地域特点与无线通讯技术发展的水平,油井远程监控系统考虑用CDMA/GPRS通讯模式,系统主要由传感器、采集器、CDMA/GPRS通讯模块、中心监控平台等组成。其功能是通过对井口参数的实时检测,将检测到的油井状态参数,通过GPRS/CDMA 无线方式传送给中心监控平台,使用户及时掌握油井工作状态,缩短油井故障处理时间,提高开井时率,增加序号 名称 用途及规格说明
1 隔离变压器 交流220V隔离变压器可防止雷击导致设备损坏
2 开关电源 为内部零部件油井控制器提供+24V电源
3 电流互感器 测量电流、电能及继电保护作用
4 空气开关 控制交流220V通断
5 黄接线端子 连接外部接线到箱体内部《信号线》
6 保险端子 配备2A陶瓷保险管,保护所控制回路过流
7 油田专用采集器 完成现场数据的采集与设备的反控
8 无线传输单元 通过GPRS/CDMA把现场数据传输到中心平台
W5000GP准确测量采集三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流、零序电压等电参量。支持4路隔离直流采样,可以接各种变送器。
W5000GP有较强的三相异步电动机保护功能,过电流保护、不平衡(负序过流)保护、接地(零序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、反时限过负荷(热过载)保护、欠电压保护、过电压保护、故障范围判别等。线路三段过流速断保护,反时限速断保护,自动重合闸。可以通过正序和负序电流的计算,了解当前电动机是正转还是反转,防止电网事故导致相序错误而导致的电动机烧毁。
W5000GP包含功图模块,有地面示功图功能,电流曲线图功能,功率曲线图功能和无功曲线图。
2.4 无线传输单元
W3100系列GPRS/CDMA无线联传是基于2.5G的通信网络平台,采用透明传输的方式,给用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通道网络。可以让工业用的RS232/RS485串口通信立即转换为GPRS/CDMA无线网络通信。它的功能为:把RS232/RS485串口接收到的数据通过GPRS/CDMA无线网络发到控制端;实现RS232/RS485串口到GPRS/CDMA无线网络通信的双向转换;把GPRS/CDMA无线网络接收到的控制端数据转为通过RS232/RS485串口发出。
三、 中心监控平台
组成部份:工控计算机、无线路由器、中心接收软件。
完成功能:
1 站点管理功能
用户可修改站点名称,方便用户对站点的管理。可以对现场监控设备的管理,有设备是否投入使用功能。默认为开启状态,当不需要使用此设备时,勾选“暂不适用”则此设备不进行采集与通讯。
原油产量,提高工作效率。
二、采集箱体
组成部分
2 查看通讯状态功能
方便的查看被监测井是否开始正常通讯,随时查看现场的通讯情况。当现场的无线传输模块处于在线(上到了GPRS网络)时,则该站点的通讯状态为“通讯正常”,建立正常的数据传输通道。如果显示的为“通讯超时”时则无线传输模块处于下线状态,没有建立数据传输通道也没有数据传输。
3 实时数据显示功能
远程查看实时油井各项参数(三项电流、三项电压、有功功率、无功功率、功率因数、等等),并保存所有参数的历史数据。
4 历史数据查询功能
油井的各项参数(三项电流、三项电压、有功功率、无功功率、功率因数等等),已保存,选择开始查询时间,时间的范围以及数据的间隔即可对历史数据进行查询。默认为近1小时,按照5秒钟显示一条的频率的数据。
注意:查询历史数据时,如果出现-9999.9时,则表示这个时间没有数据通讯
5 查看电流趋势功能
可以查看电流的趋势曲线,查看时可以选择查看的时间范围,可以控制曲线的缩放,用户也可以自己设定时间范围来查询电流的趋势。
6 示功图查看功能
示功图的远程采集与查看,可实现历史示功图的查看,示功图的对比等功能。示功图的采集方式有:定点采集与进入页面采集两种。 查看示功图的方法为:右击示功图,选择“查询对比”进入“历史对比查询”界面,选择日期,点击“数据查询”,再选择所要查询的数据组,即可查询示功图。支持两组示功图的对比查询,可以选择上线、下线的颜色。可以调整X轴 Y轴的数值大小。
7 设置参数功能
设置并修改现场保护的各项参数(启动电流定值及时间、超载电流定值及时间、缺项电流定值及时间及软件报警的限值等等)。
8 报警记录查询
实现远程报警(停机报警、超/欠载报警、超/欠压报警等等)及实时报警与报警历史报警记录的查询,同时可得知报警状态(高报/低报)和是否恢复正常状态等等。
9 密码管理功能
修改用户的密码,分三级用户管理;一般用户、高级用户、系统管理员。上级用户拥有下级用户的所有功能。这些权限都是针对“用户管理”功能的,其他的如:实时数据查看、历史数据查看、报警信息查看等没有拥有权限的用户也可以查看。
一般用户:拥有进入“站点管理”的权限。(起始用户名与密码:yiban yiban)
高级用户:拥有进入“现场保护”、“警报设置”、“远程停机”的权限。(起始用户名与密码:gaoji gaoji)
系统管理员:拥有进入“修改密码”的权限。(起始用户名与密码:admin admin)
如果想详细了解此方案,请和我联系。
杨犀
北京万维盈创科技发展有限公司
地址:北京市海淀区知春路36号碧兴园B座1902室
网址:www.wanweitech.com
电话:010-51297180 转8009
手机:13120409922
邮箱:woshixiaoyangxi@163.com