首页 上一页 1 2 下一页 尾页

请教 点击:950 | 回复:30



DAXINGXIE

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年8月11日
发表于:2008-08-28 22:33:18
楼主

向大家请教:1:开关1打开时为自动状态,此时由接近开关检测的结果来控制加水,开关1关闭为手动状态,此时加水与接近开关无关;

2:两种状态下分两种工作方式,单桶和双桶,开关2打开时为双桶加水,开关2关闭为单桶加水;

在手动状态时,与接近开关位置无关;

在双桶位置时,一直加双桶,在单桶位置时,一直加单桶;

在自动状态时,与接近开关位置有关;

在双桶方式时,若两只接近开关同时有信号,加双桶,若只有一只接近开关有信号,加单桶.若两个信号都没有就不加水;

在单桶方式时,只要一个接近开关有信号,就加单桶,若两个信号都没有,就不加水;

说明:加水系统在加单桶时有一个大小桶的选择问题,这主要由工艺设置常数决定,通过加水常数0.1,2的选择来决定加单桶时大小之分

0:加小桶1:加大桶2:两个信号同时有效时,加大桶;有且仅有一个信号有效时,加小桶,此参数只对自动状态加水有效,与单双桶方式无关.

请大家不吝帮忙写一下程序,不胜感激!!!用台达DVP-24ES,




张天舒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2002年8月09日
发表于:2008-10-05 12:40:59
21楼
楼主根本就没能说清楚你的要求以及条件!一、你的单双桶是不是都有大小桶之分;二、你的意思是不是大筒优先加满?

张天舒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2002年8月09日
发表于:2008-10-05 12:42:31
22楼
另:如果都有大小桶之分的话!你的手动控制什么筒?

学习到永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年8月11日
发表于:2008-10-06 10:02:18
23楼
首先感谢各位呀,T0:张天舒,一共就一大一小两个桶

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-10-06 16:38:43
24楼

这个是开关量的问题,应该是很简单的,先学下PLC的操作编程手册,再自己试着调试下程序,就很快搞定了。

yikun376383913

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2008-10-06 16:47:43
25楼
开关量的简单逻辑问题,就是几个内部继电器连锁和互锁就行了.

张天舒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2002年8月09日
发表于:2008-10-06 21:21:28
26楼

无法贴图!!你打开连接把003.jpg

说明:手动状态时,如果是双位工作状态下,按下任何一个按钮两个桶都同时加水,到达各自上限自停!单位状态按下各自的按钮各自工作。

自动状态下优先把大桶加满,只有不超过大桶下限的情况下,都会优先加满小桶!

学习到永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年8月11日
发表于:2008-10-07 10:58:03
27楼

  不知能看见不   dvp3.dvp

学习到永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年8月11日
发表于:2008-10-07 11:34:31
28楼

学习到永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年8月11日
发表于:2008-10-07 11:37:13
29楼

实在弄不好,闷

学习到永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年8月11日
发表于:2008-10-08 00:04:33
30楼
非常感谢张天舒,我的理解是加双桶时是大小桶同时工作,加单桶时是根据工艺常数0或1或2决定加大或加小桶,实在有点惭愧,我不知怎样把我理解写的程序贴出来让大家指点

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页