各位大侠:
我们这要装一台800KVA的发电机,三相380V的.我们计划用的电缆是三条3(4*240)+(2*240)平方的.我算了一下,最大电流在1.22KA左右.所以我相把他改成3(3*240)+240平方的电缆.该发电机是用于应急用的,可能会满负荷.工作温度在40度以内吧.请各位大侠帮忙合计合计.
先谢谢各位了.
HBZYCS
你选的可以,够用了
ctcm_201
文彬2
足够用了,放心大胆用吧.
----------------------------------------
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com / 需要请联系
wutingjun
建敏
够用了 ~~
zhangdai
足够用的了,是我还选小一个型号。
小鱼不败
mtwj02
有点浪费了