从多年来运行和检修中发现的GW4系统隔离开关所配用的CJ5型电动操动机构的故障情况分析,可归纳如下:
电动操作失灵,常发生拒分、拒合、合后即分或分后即合等现象。
电动机烧毁。
辅助开关失灵,造成主隔离开关与接地开关间的电气连锁失灵,且影响继电保护装置正常工作。
机构箱漏水,使辅助开关受潮,造成变电所直流系统接地,以致影响变电所继电保护装置的安全运行。
针对上述问题,可采取以下的改进措施:
电动操作失灵主要是由于分合闸接触器操作频繁和运行年久所致,故应结合检修予以更换。
为防止机构箱进水,可在机构箱上部输出轴上加装防雨橡皮罩、在机构箱门沿上加装密封橡皮;为防止潮气侵入,可在机构箱内加装加热器或加热灯,在天气潮湿或下雨天时启用。