搂主这段文字有很多错误的说法,修改如下:
建筑工程低压供电使用的基本供电系统有三相四线制,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
供电系统→IT 系统
TT 系统
TN 系统→TN-C TN-S TN-C-S
(一)工程供电的基本方式
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
(1) IT 方式供电系统 :
1)I 表示电源侧变压器中性点没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行保护接地。
2)I T 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,运用 IT 方式供电系统,由于电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡。
3)I T 方式当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有保护接地,可以大大减少触电的危险性,使漏电设备的外壳对地电压在安全电压范围内。
4)但是,如果I T 方式用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生漏电时,漏电电流经大地形成回路,使设备外壳带电电压升高,而保护设备又因电流小不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。
( 2 ) TT 方式供电系统
1)TT 方式第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接;
2 )在线电压380v供电系统,当设备漏电时,相电压220v漏电流通过保护接地电阻、工作接地电阻串联形成回路,这时保护接地电阻的电压高于安全电压,不在安全范围内,是个不安全供电系统,在我国禁止使用TT 方式供电;
(3) TN 方式供电系统:
1)TN 方式第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 N 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与零线N直接联接;
2 )TN 方式供电系统:一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 IT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,起到安全保护作用。
2 )TN 系统用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视,在我国和其他许多国家广泛得到应用;
3) TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 、TN-S、TN-C-S 。
4) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
5) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
6)系统正常运行时,专用保护线PE上没有电流,只是工作零线N上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
7)工作零线N只用作单相照明负载回路的电源零线。
8)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
9)干线上使用漏电保护器,工作零线N不得有重复接地;
10)而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
11)TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
12) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱重复接地处分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。
13) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,否则误动作,不能合闸;
14) N 线和 PE 线不能混用, PE 线上不许安装开关和熔断器。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
(二)供电线路符号小结
1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘。
2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。
3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。
