变频器使用不当的后果 点击:160 | 回复:7



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-08-19 21:40:07
楼主

现在我钟对目前我维修的几台变频器做个总结:

   一台3.7KW市场返修机说是炸机,昨天才发货过去,今天就回来了,一看客户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,原来用户把"N"当成了零线. 没炸到人是好事呀!  

  一台11KW的机器炸得更惨,用户把三相输入线和三相输出线接反了不炸机才怪呀!.

   一台1.5KW的更气人,用户把我们送过去的样品机器,当实验品用炸得心痛呀! 控制板也烧得不成样子,客户肯定没有看说明书操作。

    一台55KW 的机器那是更绝了我打开机箱一查你们猜发现了怎么发现了新大陆!里面发现一个小一字镙丝刀短接在整流部分,原来用户在检修变频器时把镙丝刀遗忘到里面了.把整流桥和模块全炸完了.  

   还有一台5.5KW 的机器代理商亲自送回来的才用半年,在用户那里报硬件过流拿回来一看主控板严重腐朽.原来这家用户是做化学产品的.现场一点保护也没有,就是外挂的,可也不能这样用呀!  

   我们的用户们在使用机器时还是要仔细一点为好,为机器选择一个好的工作场所也很重要.仔细查看说明书,错误的使用机器,造成的后果可以想像,导致人身伤害,那时后悔也晚矣!~  最后衷心希望我们客户在使用变频器,一定要查阅好说明书.确保安全才是最重要的呀!!




岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-08-19 22:05:10
1楼

哇塞!常识性的东西吗?我怀疑您的客户那里电工的水平啊?都21世纪了,还有这样的电气技术工人吗?

 

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-08-20 13:06:44
2楼

太可笑了

这种事情也能发生在21世纪?

mtwj02

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:390
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2008-08-20 13:19:19
3楼

引以为戒,安全第一;珍爱生命,远离国足!!!

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-08-20 21:54:08
4楼

引以为戒,安全第一

 

myshenfei

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-20 22:05:13
5楼
21世纪了,还有这样的电气技术工人吗?

~小明~

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2008年7月09日
发表于:2008-08-20 23:55:30
6楼

这样的问题多阿 我这厂有好多变频器安装在酸水池边上.都是领导来看的位置,电工的意见在领导面前什么都不是.

盖个小房子都不批,才用了3个月,变频器里面就锈的不成样子了,隔几天报一次故障码,看着就用不了多久了.

j2066

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年9月15日
发表于:2008-08-21 00:03:13
7楼

嘿,都是强人啊,

要是有台旧的变频器,怎么样才能确定它的好坏呢?