二线式直流接近开关在可编程控制器(PLC)上应用 点击:233 | 回复:8



zhanghan7828

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:239帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2008-08-19 17:19:37
楼主
一般两端直接接到PLC的输入端就可以了
见过很多气缸上的两线式磁性接近开关接到三菱的FX系列PLC上
只要一端接COM,一端接输入点X就行



五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-08-19 17:37:17
1楼
有正负之分吗?                                              

haha_gao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 635回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:848
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2008-08-19 19:24:41
2楼

少胡说八道

PNP和NPN的都不分清楚你怎么用

haha_gao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 635回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:848
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2008-08-19 19:25:26
3楼
有的PLC不能用那种二线制的光电开关

设备维护

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2008-08-19 20:23:08
4楼

abbf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2008-08-19 20:37:42
5楼

只要接近开关的漏电流小于PLC输入门坎电流即可

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2008-08-19 22:27:25
6楼

磁簧管实际上是机械触点输出。

二线制的光电开关通常比三线漏电流大。

就是好学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2805
  • 注册:2003年1月10日
发表于:2011-11-13 21:57:14
7楼
引用设备维护 的回复内容:

zhanghan7828 你不要误人子弟:(很多气缸上的两线式磁性接近开关接到三菱的FX系列PLC上只要一端接COM,一端接输入点X就行 )

       那不是接近开关,是磁簧管.没有有正负之分.

 





就是好学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2805
  • 注册:2003年1月10日
发表于:2011-11-13 21:59:39
8楼
引用设备维护 的回复内容:
zhanghan7828 你不要误人子弟:(很多气缸上的两线式磁性接近开关接到三菱的FX系列PLC上只要一端接COM,一端接输入点X就行 )

那不是接近开关,是磁簧管.没有有正负之分.
-----------------------------其实那多数是霍尔开关,有正负之分!不懂装懂,才真正可怕!