本人前段时间碰到,ABB变频器的功率是315KW。客户反应在开启几十秒后报过流。
1,首先变频器的应用是风炉,这样就有一个进风口和一个出风口。客户和我说,他把出风口的阀门关死。
2,在开几十秒后报过流。
我分析是这样的:首先报过流,那就是看电机有没有堵转,堵转会报过流。
然后,负载比较大,变频器选型过小。但是由于是风机应用,所以选型太小我就排除了,
再考虑客户说他把出风口的阀门关死了,其实只要懂变频器风机应用的话,就知道水泵和风机型是平方转矩,无过载应用,而变频器的电流大小是根据出风口的风力大小决定的,他们之间是成正比的。出风口阀门关死,理论上说是无输出,变频器电流应该接近于零。反而不会报过流。
既然是这样,那我就让客户确定是否出风口阀门关死,结果他确认回复后是进风口关死。这样一来就可以确定产生过流是由于进风口的阀门关死了。导致报过流,打开一半后变频器正常。故障消除。
如果各位朋友还有其他的情况遇到过可相互探讨。谢谢。
引用雪之狼 的回复内容:各位大虾,我遇到个奇怪的问题:90KW的离心风机用110KW的变频器改造,电机额定电流175A,启动后只到42HZ电流达到260A,电流降不下来,变频器过载保护!所有能有关的参数都调整过,都没有办法解决。请各位大虾指点指点!!!!
1、你的风机系统,是在点炉后,烟筒热气流空吸作用形成后的一个风力朴充系统;
2、如果没有烟筒热气流空吸作用,你的风机功率根本不够,所以处于过载状态;
3、点炉后运行,系统风力主要靠烟筒的空吸作用,你的风机系统便可进入正常状态!
4、你可以找原单位的老技术工人,好好招待、询问,他会帮你大忙的!
一般锅炉的排烟是靠引风机从炉膛内吸,然后送入烟道的。正常炉内为负压,引风机吸的
燃油、气锅炉是靠鼓风吹的。