有关EH plc的恒速控制,使用增量型编码器测速 点击:388 | 回复:1



huangbing507

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2008-08-12 09:30:09
楼主

由于本人刚使用台达的plc,现要使用EH2的PLC对液压泵进行恒速控制(速度可以设定),采用增量型编码器进行测速并在人机上显示速度,请问各位仁兄,该系统怎么实现,测速程序怎么编写,恒速控制的程序框图怎么实现及大致控制程序,谢谢!邮箱:huangbing507@sina.com




朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2008-08-12 20:03:26
1楼
看来你的液压泵对转速要求很高啊。编码器可以接到PLC的高速输入端子,做高速计数用SPD测速(我用过,非常好用的)。恒速可以用PLC来控制变频器来控制液压泵。控制方式有几种。相互学习!我的网站:www.plc.123ye.com