当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
请大家说说自己遇到LG H/W故障
点击:
279
| 回复:
4
sywanglifeng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 146回
年度积分:2
历史总积分:152
注册:2003年3月22日
发表于:2008-08-09 20:19:21
楼主
LG IG5变频器H/W报警和处理方法?
难道只有换控制吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
温州诚迅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 473回
年度积分:0
历史总积分:787
注册:2006年6月26日
发表于:2008-08-09 21:42:09
1楼
我碰到两台都是风机不好引起的.换风机如还不行那就只能更换CPU板了,北京的江工有此主板!
回复
引用
举报
DIANGONG
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:47帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:482
注册:2004年11月09日
发表于:2008-08-09 22:27:04
2楼
控制板有问题也报警的,一般CPU板不坏的,我今天修3台1.5的。
回复
引用
举报
college87
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年2月26日
发表于:2008-08-11 12:46:48
3楼
你是如何修的,可以拿出来告诉大家分享吗
回复
引用
举报
duyewen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2008年6月06日
发表于:2008-08-11 13:19:10
4楼
专业为工业行业企业提供最好最优惠的工业领域广告设计,企业品牌VI设计策划,展览展示设计,期刊广告代理及画册设计印刷,电话:13510765122 杜生 网址:www.globalvh.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频调速应用百例
[8704]
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
为什么压力表指针一直摆动
[8912]
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
变频器显示的电流是实际工作...
[6506]
为什么用了变频器后的电机温...
[28284]
求助:爱德利变频器报PF01故障...
[10873]
电动机软起动器的应用(转载)
[6192]
d电机电流波动范围大是什么原...
[5778]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号