西门子以太网问题 点击:541 | 回复:9



第一滴泪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2008-07-28 09:25:06
楼主
我现在有一个工程,我是这样做的。使用两台上位机,通过以太网的方式和西门子300plc通信,在plc中使用以太网模块。这样可以实现上位机的数据采集吗?谢谢



一览表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年1月20日
发表于:2008-07-28 09:57:53
1楼
可以,上位机需要组态

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-07-28 09:58:59
2楼

可以,

不过可能要使用OPC客户端

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-07-28 10:20:08
3楼

可以的  不一定用OPC

李书周

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2008-07-28 13:09:07
4楼

不过可能要使用OPC客户端 。不用,上位机用WinCC选择以太网,变量连接就可以了。把IP地址设好。也可以用通讯模块的硬件编号。

用别的组态软件也一样。

西门子特价

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1316
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2008-07-29 08:23:55
5楼
我同意楼上的观点,我公司就做过这样的案例,上位机选择wincc就可以的

hub_

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:563
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2008-07-29 09:07:14
6楼
LZ为什么不选用现场带PROFINET接口的PLC,上位采用WINCC的方式呢,这样完全可以时间你所说的功能而且还可以节省成本

心心心草

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2003年9月07日
发表于:2008-07-29 13:06:08
7楼

可以,完全可以,这种方案是很常见的。

第一滴泪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2008-08-05 16:51:03
8楼

谢谢各位仁兄,

PLC – Siemens:



SIE:通过串行口连接 西门子 S5 PLC 的串行通讯模块 CP525。支持 3964R 协议,也可连接其它支持此协议的西门子设备。



S_7:支持三种方式连接西门子 S7系列 PLC,即:Profibus (L2)、工业以太网(H1)、标准以太网(TCPIP)。这三种连接方式分别叙述如下:

Profibus:支持 FMS 和 MPI 协议。

所需PC硬件:CP 5412-A2 PC Board for PROFIBUS

所需西门子软件:S7- 5412/Windows NT 版本1.10 或以上

PLC 上的通讯模块:CP-343-5,CP-443-5 EXT

可直接连接在 PLC 的 MPI 通讯口。



工业以太网(H1):

所需PC硬件:CP 1413 PC Board for Ethernet

所需西门子软件:S7-1413/Windows NT 版本 1.10 或以上



标准以太网(TCPIP):

所需PC硬件:3-COM Etherlink III Card – Ethernet

所需西门子软件:SOFTNET S7 for Industrial Ethernet / Windows NT



其它诊断和配置 S7 PLC 的西门子软件:

PG/PC Interface Software Configuration Release 4.0.7.4,153

STEP 7 Software version V 3.02
以上是我在网上找了的连接方式的集中方法。大家可以看看。

zzmei1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2008-08-05 21:26:20
9楼
好 啊@!!! 谢谢 !!!