楼主
E540 一台变频器,修好之后,到客户那里光接上电源线之后就跳E.OPT 是什么选件错误.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
三菱主驱板专修
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 387回
年度积分:0
历史总积分:1266
注册:2012年11月06日
发表于:2012-12-16 14:11:25
1楼
OPT 是
选件错误.处理主板就行了。