求助ACS800
点击:
192
| 回复:
1
fjmoy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2004年12月03日
发表于:2008-07-23 08:42:42
楼主
我有一台ACS800系列变频器(37KW)在电机控制模式为DTC(直接转距控制)方式下启动运行2-3分钟报故障为2330(传动检测到负载不平衡)。
在CSACAR(标量控制)方式下一切正常。参数我我已复位好几次了。
请教高手!谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 1623回
年度积分:0
历史总积分:3579
注册:2005年4月16日
发表于:2008-07-23 10:44:21
1楼
你应该不是拖一台负载吧!要是拖两台的话这样的问题就不奇怪啦!多台电机控制就要用CSACAR(标量控制)
回复
引用
举报