解决企业抗晃电交流接触器 点击:211 | 回复:0



cqs0088

    
  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1879帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-20 21:44:57
楼主
把握最新商机:针对企业晃电现象,我们企业从1998年开始致力研究抗晃电产品,记过这么写年的努力,终解决了企业晃电问题,以下是产品介绍,如感兴趣者可前来咨询合作!



1.研发背景:2001年齐鲁石化针对“晃电压”每年给企业带来的近亿元损失专门成立了“解决晃电减灾攻关小组”,在组长卜照平的邀请下,我公司技术人员应邀参加。我公司技术人员根据“晃电”情况和客户的技术要求,通过分析,为了减少控制电路中的故障点及现场方便安装使用等,决定在接触器自身的基础上解决电网失压、失电造成的危害。
2.工作原理:在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,是需要延时还是常规工作。
? 需要延时时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。
? 在正常的工作电压情况下,永磁接触器的动作特性与常规动作特性相同。
3.解决措施:松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。我公司通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据要求任意设定。
? 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。
? 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。
4.成功案例:自从2001年我公司研制出永磁式延时接触器,已广泛应用于钢铁、化工和油田企业,成功地为客户解决了“晃电”难题。
? 松峰电气成功研制永磁式延时接触器,成功地解决了齐鲁石化的“晃电”难题。
? 河南南阳油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V断电延时2.5s接触器,成功地解决了其“晃电”困难。
? 马鞍山钢铁公司采用松峰永磁接触器NSFC1-100、400、630延时接触器成功地避免了其电压不稳定造成的损失。
? 海南威特集团输变店项目采用松峰永磁式接触器CJ20J-160A-220V,电压突然跌落为额定电压的40%时,跌电延时4S,成功地解决了其网电压波动问题。
? 2007年,黄石电力采用松峰永磁接触器NSFC2-9,DC110V,额定电压的65%可靠吸合,实现了其低压吸合的目的。
四、 松峰优势
1.技术成熟,性能稳定。经过6年市场验证,松峰永磁式延时接触器已成功地为众多客户解决了“晃电”难题,为客户避免了严重损失。
2.服务完善,迅速及时。松峰完善的售前、售中、售后服务团队,可以保证第一时间解决客户的难题。
3.安全可靠性强。松峰永磁式接触器解决“晃电”的技术方案是在产品自身完成的,不增设任何配件、插件等繁琐的控制装置,减少了控制电路中的故障点,提高了安全性和可靠性。
4.更换成本低。松峰的永磁延时接触器,是在原有接触器的控制模块中设置逻辑分析电路达到有效防止“晃电”现象的,没有改变接触器的体积和安装尺寸。所以,客户不需要增加其它电气设备或更改安装方式。
5.品质卓越,性价比高。松峰永磁式接触器的生产质量标准严格符合国际IEC标准,在寿命保证100万次以上的基础上节电率达98%以上,动作速度快且无噪音。所以,不但保证了客户的生产的安全无忧运行,而且提高了经济效益。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师