CPU 315-2DP支持闭环功能吗?
点击:
321
| 回复:
2
ACME
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:190
注册:2006年2月17日
发表于:2008-07-17 07:03:24
楼主
CPU 315-2DP本身支持闭环功能吗?就是FB41或SFB41。还是只有31XC才集成了PID啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2008-07-17 17:36:40
1楼
CPU 315-2DP当然有闭环调节功能了,便是本身没有集成模拟量输出输出,需要单独配模块,31XC集成的有模拟量输入输出模块,
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-07-17 23:38:48
2楼
看主题吓了一跳,呵呵,原来是pid调节啊