首页 上一页 1 2 下一页 尾页

怎么算出节能多少呢? 点击:838 | 回复:38



无应

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-16 14:22:55
楼主

两台75kw冷却泵,用一台变频带动

两台55kw 也用一台变频带动

每天运行时间15小时

这怎么算出用变频后节能效果呢




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 14:54:25
1楼

楼主把变频器当作“节能器”了,你没有给定条件,没办法算!

 

无应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-16 15:04:09
2楼

是啊 ,有个朋友就给我这些参数,要我算算改造后,几年能收回成本~~~~

我不知道该怎么给他算法

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-16 15:24:04
3楼

你告诉他,一年可多交10%的电费,运行的时间越长,多交的电费越多,永远收不回来了,都让ABB、三菱、西门子…把钱给拿跑了!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 15:28:42
4楼

请回答以下问题:

1、所有设备都是离心泵?是恒压供水?是闭式循环供水?是开式循环供水?

2、75kw泵的理论及实际扬程、流量?是否需要降低扬程、及流量?

3、55kw泵是开1台?是一用一备?是2台同时运行?理论及实际扬程、流量?是否需要降低扬程、及流量?

无应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-16 16:14:48
5楼

75KW 两台开式循环水泵,需要改变流量,就是有时候需要满负荷运行,有时候只需要很小的流量,

扬程要求不清楚,可能需要固定扬程

55kw 的只用一台就行拉,也是调节流量的

就按10小时50%流量,5小时100%流量算

 

无应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-16 16:17:08
6楼
是不是只有流量要求小于工频额定功率流量时才会"省"

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 16:32:14
7楼

只有实际流量或扬程,大于需要的扬程或流量,并且大于10%以上,才能考虑采用变频器降速,使实际输出扬程或流量降低,使电机消耗功率下降。

否则,不但不能节能,反而多耗电能!

无应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-16 16:34:35
8楼

请教yjig

       我能通过变频调节来实现只减流量不减流量呢 ?

无应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-16 16:37:23
9楼

错了应该是  只减流量不减扬程

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 16:37:45
10楼

我能通过变频调节来实现只减流量不减流量呢 ???

看不懂!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 16:43:44
11楼

只减流量不减扬程,不可能。

现举例说明:假如你用变频降速,使速度为原来的80%,那么流量下降80%,扬程下降为0.64(0.8的平方),功率下降约为原来耗用功率的50%(0.8的立方)。

以上未考虑变频的损耗,变频的损耗约为电机功率的10%。

无应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-16 17:07:01
12楼

谢谢

因为现在不清楚是否有扬程要求,

假设有扬程要求的话,是不是电机的转速调节就受到限制,

如果流量要求下降到50%,但是扬程要求保持不变,那这时候变频器能不能实现节能调节,?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 17:17:02
13楼

一般情况,水泵的扬程降低后,是可以满足系统需求的,但这里说的是一般情况!

看来你对你的系统要求也不是太熟悉,那就请说明你的水泵是干什么用的,不同用途的水泵对扬程、流量有不同的需求。愈详细愈好!

无应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2008-07-16 17:23:47
14楼
只是讲冷却水泵,具体情况明天搞清楚了再来向各位高手请教阿

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 17:33:53
15楼
冷却水泵,对什么设备进行冷却?设备对流量、扬程有什么要求?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-16 18:09:12
16楼

“只减流量不减扬程,不可能。”

1、这个观点是错误的!

2、举例说明:

1)先用变频器把扬程降下来,流量随之减小;

2)再用节流阀把流量降低,这时扬程是升高的;

3)使用变频和节流阀实现扬程(扬程降+扬程升=0)不减,流量减小!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-16 18:16:01
17楼

3、如果你的系统用一对一或一对二按装变频器,来只调节流量,不调节压力扬程,会出现流量小时,泵效严重下降的情况;

4、泵效严重下降再加上变频器的损耗不节能;

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 18:28:58
18楼

当代的哥白尼!

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 18:36:20
19楼

只是有了哥白尼的勇气,没有他的水平!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-16 18:39:34
20楼

5、我建议你一拖四,即一台变频器拖四台泵机的运行方式:

1)根据最小用水量,确定变频启动第一台75KW泵机;

2)当用水量大时,在压力不足时第一台75KW泵机变频切工频满负荷运行;

3)再用变频启动第二台75KW泵机,依次类推;

4)在用水量最大时,75、75、50工频运行,50KW泵机变频运行;

5)如果你的用水量大、小调节范围宽,调节频繁,用这种恒压控制方式可减轻手动操作的麻烦!

6)但是,要和手动间断操作,压力在小范围变化,相比节电量不会很大;

7)如果你的系统是大流量、低扬程节电率要高,如果是小流量、大扬程节电率小;

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页