流量计显示不对 点击:340 | 回复:5



ff_fl

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:287帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2513
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2008-07-16 01:32:29
楼主
菲斯博特电磁流量计,范围0到30方,硫酸管线,流量大概8方左右,但是表头显示0方,也只有4毫安,怎么回事,请高手赐教



通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2008-07-16 07:57:13
1楼
安装不对, 

明烨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2008年6月13日
发表于:2008-07-17 14:53:30
2楼
刚建了一个QQ群流量计交流! 63907301 欢迎噢!

天下为朋

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2008-07-20 23:49:56
3楼

安装方法有误应不至于完全没有流量读数,是否考虑硫酸电导很少,使用电磁流量计是否合适呢,我觉得电磁流量计用于水等电导相对比较大的流体测量吧。改用质量流量计进行测量好些吧。

hhyxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2008-08-01 08:10:25
4楼
管径多大啊,是不是因为流量太小了

小昕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2008-08-22 21:00:01
5楼

我倾向于4楼的看法

 