1.从事电力工作的人员必须具备哪些条件?

答;电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业:

(1) 经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、

聋哑、色盲病、高血压等;

(2)具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格;

(3)应会触电急救知识。

2.电力工作人员应严格做到什么?

答;电力工作人员应严格遵守各项安全规章制度,服从命令,克服麻痹侥幸心理,努力钻研技术业务,熟练掌握本职工作,关心同志的安全,坚决克服各种不安全因素,防止事故发生;

3.工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?

答:工作票的有效期间不得超过三天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。

4.工作许可制度中规定停、送电耐严禁什么?

答:严禁约定时间停电、送电。

5.在条件复杂,有触电危险豹工作应做到怎样监护?

答;应设专职监护人。专职监护人不得兼任其他工作。

6.发现断线接地后人员不得接近多远的距离?

答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。

7.为什么不允许带负荷操作隔离开关?

答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。

8.什么叫接触电压?

答;在接地短路回路上,人身同时接触距设备水平距离为0.8米,沿设备垂直距离为1.8米的两点时,所承受的电压称为接触电压。

9.什么叫跨步电压?

答:人站在接地短路回路上,两脚距离为o.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。

10.什么叫对地电压?

答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电位差称为接地时的对地电压。

11.人身安全“十不准”是什么?

答:(1)股道施工不准不设好防护就开始作业; (2)不准不了望就穿越铁路;

(3)不准扒车代步及车不停稳就上下; (4)不准违反规定在电化区段攀登杆塔作业,对电化区段各项设备进行停电维修时,必须按规定设封线,要确认无感应电压才能工作;

(5)不准不带安全帽,不设安全网,不穿防护服作业:

(6)不准坐在汽车端部边框或较高货物上及货物易于串动的空隙中;

(7)不准携带笨重工具和材料登高作业;

(8)不准使用不合格的防护用品,安全工具及测试设备,

(9)不准钻车或在车辆下乘凉,坐卧休息和顺道心枕木头行走;

(10)不准带三品上车和送亲友带三品上车。

12.电力工作前必须做到的“六确认”是什么?

答:(1)确认工作任务、时间、项目要求:

(2)确认作业对象准确无误,(3)确认工作环境、范围具备安全条件;

(4)确认程序方法符合标准化; (5)确认工艺质量符合技术要求;

(6)确认试运性能达到预定要求,完工手续办理齐全。

13.电力工作“四必须”是什么?

答;在电力设备上工作,要坚持三票一簿,一人操作一人监护和停、检、封、挂、摘、拆、送、验制度,严格执行四必须;

(1) 在高压变配电设备上及涉及高压设备停电或做安措以及两路供电的低压线路上作业时,必须办理停电作业工作票;

(2)在低压设备上带电作业时,必须办理带电作业工作票; (3)在单一电源供电的低压线路测量电压、电流、拉合高压开关的单一操作时,必须填用安全工作命令记录簿,

(4)在配电设备上操作必须按规定办理倒闸作业票。

14.:电力作业三不停电是什么?

答;(1)没有正确韵工作票、倒闸票不停, (2)没有联系好,登记要点没签字同意不停,

(3)任务不明、停电及影响范围不清楚不停,;