honeywell pksr210 scm 点击:592 | 回复:5



SUPCONDCS

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-07-08 21:33:12
楼主

求助工控的同仁:在组态honeywell pksr210 scm   时有一模块不知道是什么模块,有什么作用???

 

                                                     REGCTL:AUTOMAN

                                                                    AUTOMANA

                 NORMMODE                                      NONE

                NORMMODEATTR                             NONE




SUPCONDCS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-07-10 19:10:54
1楼

请教熟悉HONEYWELL  PKS R210的同仁,帮我看一个SCM是什么意思?由于上传不了请留下邮箱,我发给你们帮我看看什么意思?

                                                                             谢谢!

山里的孩子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年1月10日
发表于:2010-04-02 15:24:22
2楼
AUTOMANA是一个手操器,可以接PIDA,FANOUTA,SWITCHA等等,它可以将PID的输出反向,0-100%输出到阀门定位器时对应20-4mA

水到渠成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2010-05-02 00:16:52
3楼

PID输出反向在AO通道上改下就可以了,没必要加AUTOMAN块

SUPCONDCS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2010-05-18 18:55:11
4楼

是啊

为何这样用????

 

ian3301013

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2010-06-04 16:01:26
5楼

就是2楼 全解 完全赞成

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师