楼主可能没有接触过矿山提升机的控制.
除直流外,现在交流电机有串电阻调速,变频调速。串电阻调速的很少一部分是串级调速回馈的。变频部分有很少一部分是交交变频调速的(这个很贵)。
交直交变频调速也分为单象限加制动和四象限回馈的调速。如果是四象限回馈的话,负力发电和制动发电都反馈到电网上了。高压变频调速现在是多单元串联(罗宾康技术),对变频器离电机距离没有要求,转子绕线短接就可以用。
节电量应该是参照没有回馈的串电阻调速方法计算出来的。
再有,变频调速要比串电阻调速安全。这个你自己想吧。如果想不出来说明你没有真的了解电阻调速的启动制动过程。
我就是做矿用提升机电控的,最早是串电阻,后来是直流、高低压、防暴变频。低压变频就不用说了,高压变频也已经做了五六十套了,且也让国家节能中心做了节能测试。(运行工况不一样,节能量就不一样).
you