代替行否 点击:740 | 回复:18



乐学

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-07-06 12:41:24
楼主
我公司一引风机电机功率为185KW,运用变频器运行,实际电流100A左右.此变频器能否用75KW的代替.运行能否正常.



华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2008-07-06 13:50:30
1楼
应该没什么问题,不过最好是93千瓦,不然启动时容易过电流。

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2008-07-06 13:51:19
2楼

我以前用11千瓦带过22千瓦,一点事情都没有。就是容易跳过载。

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-07-06 14:26:46
3楼

只有100A 的电流    不知道为什么用185KW电机的引风机  ?

shengkun

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:579
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2008-07-06 14:28:18
4楼

没这样用过,学习学习

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-07-06 21:57:40
5楼
应该不可以,启动运行时候电流比较大,容易坏变频器

shlianxu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1009回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1342
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2008-07-06 22:08:46
6楼
容易坏变频器                       

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-07-06 22:16:49
7楼
是用什么量出来的?是不是变频器自检测的?那个数好像不对吧,用钳形表吧

大头宝宝-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2793
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2008-07-07 09:42:01
8楼
长时间运行肯定不行!容易坏变频器 ......

电工-木木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-07 10:45:37
9楼

只有100A 的电流 不知道为什么用185KW电机的引风机 ? 
      可能是钱比较多吧?

能用是肯定能用,但用不了多久,肯定会坏.

建议换个小点功率的电机.如果实际电流100A左右的话,换个55KW的电机

不放心的话换75KW的,就算工频运行,也比你用185KW的电机,再用变频器节能划算.

yangqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1755
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2008-07-07 11:06:35
10楼
可以,但不建议,因为易跳过载,比较麻烦,还是尽量保守一点。向我们公司设计的话,能保守就保守,否则一但运行不良,责任全在技术人员身上,命苦啊

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-07-08 08:38:44
11楼
一引风机电机功率为185KW,运用变频器运行,实际电流100A左右.此变频器能否用75KW的代替:不行!功效差别不大有时还可以!

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2008-07-08 09:59:52
12楼
引用电工-木木 的回复内容:

  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-08 16:27:27
13楼

变频器能否用75KW的代替.运行能否正常?

楼主也太扣了,理论上75的可以用,但总归不保险,因为:

1、启动时过不了关,容易跳过载,甚至根本无法启动。

2、变频的安全余量太小,长期运行,变频的寿命有影响。

建议用90的,并且还需将电机的接线方式由△改为Y(并非Y/△启动,而是长期Y运行),以此降低启动电流,大约可降低到1/3。

对此,我们有成功的经验,我们曾经用45变频驱动75的风机,75电机改Y运转,现已连续运行10多年,一切正常。不过,改接线的前提是:电机的负载必须低于额定值的40%,愈低愈安全可靠!最好低于30%。

实际上,以上的改装,就是将185kw电机通过改接线的方式,换成60kw电机。

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-07-08 23:38:27
14楼
引用yjig 的回复内容:

发表于:2008-07-10 05:34:54
15楼

谢谢各位,学习了.改一定改.

陆铭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年7月11日
发表于:2008-07-13 18:35:58
16楼
应该可以,不过应该注意:1在变频器与电动机之间接入输出电抗器。2U/f比应该预置小一些,加减速时间预置长一些。3启动前最好能关上风门,运行正常后再慢慢打开。

jdq123567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-27 20:26:13
17楼

风机类负载启动电流很大而且持续时间比较长,我觉得不保险,你的100A是运行电流吧

jiangz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2008-07-27 20:58:04
18楼
设计的人都是看公司设计的,小公司他做起来悠着点,看到大公司,就尽量往大的上看,说起来以后要增容的.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师