变频器怪现象求助 点击:290 | 回复:3



0395

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2005年12月02日
发表于:2008-07-05 10:58:20
楼主

我有一台国产乐邦的变频器,只要逆变模块接到直流母线上,母线电压就会从560V降到230V左右,不知道是哪里的毛病,换了一个

整流模块现象依旧,不知哪位大侠有高招,望不吝赐教!




辽宁普科工控

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2008-07-06 12:13:51
1楼
检查一下直流大滤波电容!

yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2008-07-06 12:28:55
2楼
逆变桥换了吗?变频器、PLC输入输出单元、590及西门子直流调速器硬件故障联系013893683865得到技术支持

0395

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:616
  • 注册:2005年12月02日
发表于:2008-07-22 10:58:33
3楼

滤波电容怎么检查啊?

只有用新的代换试试?

逆变桥不会有问题吧,只是把逆变模块接入直流,又没有驱动,实在是搞不懂哪里的问题?

望各位踊跃发言啊


热门招聘