求助!急!急!急 点击:328 | 回复:16



scpqliu

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2008-07-04 07:28:40
楼主
我厂有一压力变送器,(检测液压压力的)。接线端有两端,一头接+24V,另一头输出。输出为0——10V。输出到PLC模块。现在输出电压不随压力而变化。始终为0。3V。压力显示为0。换了一个压力变送器,用了8小时,又坏了。全厂停产。后果很严重。现在问题不知道出在哪里?厂里领导要求给个说法,不知道怎么解答才能令他们满意了。求高人指点!急!



山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2008-07-04 07:43:39
1楼
在解决不好,就引咎辞职!

euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-07-04 07:47:09
2楼

这样的传感器很少用到      

jie924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-07-04 07:48:18
3楼

检查输入和输出有没有交流成分,压力变送器前加电源保护

scpqliu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2008-07-04 07:55:45
4楼

故障变送器的+24V和另一只变送器的+24V用的是同一电源,所以基本上就排除了电源故障了

scpqliu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2008-07-04 07:58:37
5楼
电源线,输出线是一条屏蔽线直接到PLC模块的

烂肚子蛤蟆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2007年8月16日
发表于:2008-07-04 07:58:52
6楼

说不定是质量问题。。。。。

风清扬西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-04 08:44:05
7楼
没有工程师吗?对于在现场的电气工程师来说应该是小菜一碟。

scpqliu

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2008-07-04 08:56:24
8楼

我不是很看好有些工程师,我相信论坛里的高手也有很多的啊,问题我都说清楚了,看看论坛里面的高工了!

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-07-04 10:40:13
9楼
如果变送器质量不存在问题,看看工艺参数是否超过变送器允许的范围,如温度、压力、振动等

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-07-04 11:04:06
10楼

正常途径是首先检查变送器是否正常。再说下一步的处理。但是考虑楼主的情况比较紧急所以建议如下:

首先检查方面确定

1、确定电源稳定正常(因为第二台也是很快就不能用了)。

2、确定数显表(PLC、DCS)的信号输入端无串流或电压。

3、检查线路附近是否有强干扰导致的感应电压,电流。

其次处理方法

1、再次更换同型同品牌(同型或不同品牌)

2、观察变送器安装接口,选择其他型变送器(如2线制,3线制的其他同量程变送器)

另外,建议添加隔离配电模块。

 

 

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-07-07 22:57:48
11楼

楼说分析的蛮好

这个建议不错,增加隔离配电模块,

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-07-08 15:26:03
12楼
诶~~~泛泛而谈。。关键楼主在现场情况如何我们确实搞不懂。。。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2008-07-08 15:45:52
13楼

估计:
1.24V电源、两根线的通常是4/20mA输出,0-10V有误;
2.电源正负极接反导致烧坏。

雷林子弟

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2008-07-12 16:34:18
14楼
我建议有工控网把有福大字样的帖子全部屏蔽掉,广告做得没完没了真没道德。

雷林子弟

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2008-07-12 16:34:44
15楼
我建议有工控网把有福大字样的帖子全部屏蔽掉,广告做得没完没了真没道德。

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-07-12 17:01:26
16楼
引用雷林子弟 的回复内容:我建议有工控网把有福大字样的帖子全部屏蔽掉,广告做得没完没了真没道德。



同意雷林子弟的建议      请版主审阅   呵呵          

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师