scpqliu
山水
euro2008
这样的传感器很少用到
jie924
检查输入和输出有没有交流成分,压力变送器前加电源保护
故障变送器的+24V和另一只变送器的+24V用的是同一电源,所以基本上就排除了电源故障了
烂肚子蛤蟆
说不定是质量问题。。。。。
风清扬西
我不是很看好有些工程师,我相信论坛里的高手也有很多的啊,问题我都说清楚了,看看论坛里面的高工了!
HBZYCS
西玛仪表 028-66505957 13808018567
正常途径是首先检查变送器是否正常。再说下一步的处理。但是考虑楼主的情况比较紧急所以建议如下:
首先检查方面确定
1、确定电源稳定正常(因为第二台也是很快就不能用了)。
2、确定数显表(PLC、DCS)的信号输入端无串流或电压。
3、检查线路附近是否有强干扰导致的感应电压,电流。
其次处理方法
1、再次更换同型同品牌(同型或不同品牌)
2、观察变送器安装接口,选择其他型变送器(如2线制,3线制的其他同量程变送器)
另外,建议添加隔离配电模块。
建敏
楼说分析的蛮好
这个建议不错,增加隔离配电模块,
周公
估计: 1.24V电源、两根线的通常是4/20mA输出,0-10V有误; 2.电源正负极接反导致烧坏。
雷林子弟
今夜有风