求助 ABB ACS600 250KW的大功率波纹电阻3.3欧姆的接线接线问题
点击:
365
| 回复:
1
夜深沉123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2007年9月24日
发表于:2008-07-01 21:08:05
楼主
接到一台abb变频器,已被人修过,没有修好就拔掉一根波纹电阻3.3欧的接线,本人痛斥不负责任的维修者,求助各位高手:大功率电阻的一端接380v,另一端应该接在哪里?这个电阻有什麽作用?谢谢大家了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
AW-77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2006年1月09日
发表于:2008-07-02 10:38:20
1楼
另一端应该接在充电二极管的正端