4-20Ma的压力变送器怎样接在FR-E540-3.7K-CH变频器的哪几个控制端子上?谢谢大家.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
郎川河
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:50帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:742
注册:2007年3月08日
发表于:2008-06-20 20:57:52
1楼
4-20Ma的压力变送器怎样接在FR-E540-3.7K-CH变频器的哪几个控制端子上?谢谢大家.
回复
引用
举报
大刚子
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2007年4月21日
发表于:2008-06-20 21:25:34
2楼
应该是4和5端口吧
4:电流输入
5:公共端口
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2008-06-26 10:34:19
3楼
模拟电压用2、5端子;
电流用4、5端子;同时参数调成电流模式;
回复