当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
请教东元!
点击:
366
| 回复:
3
华子
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 467回
年度积分:0
历史总积分:745
注册:2005年11月16日
发表于:2008-06-18 18:32:25
楼主
各位老师好:
我有一台东元7200PA30KW 的机子,上电就出现CPFOO,不能够进入参数,但接触器吸合,请指教! 如果是主板有问题,还能够修好吗?你那里有这个板子吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
传说中的翼
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:259
注册:2003年10月08日
发表于:2008-06-18 21:04:59
1楼
主板坏了啊
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2008-06-18 21:09:41
2楼
主板坏,换A1701,还有几个通讯的IC,如果不好的话,CPU死翘翘.这个主板容易坏
回复
引用
举报
zgxong
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2006年11月15日
发表于:2008-06-20 19:53:34
3楼
我有东元7200PA30KW 的主板
13915482807
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
所有380伏的变频器在50赫兹时...
[5797]
有谁知道三相异步电机采用保...
[12001]
SEW变频器IPOS高手请进
[5403]
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
变频器突然掉负载对变频器有...
[11862]
额定频率50HZ的电动机允许调...
[33866]
deltav培训资料(7009)
[8985]
富士G11UD变频器密码问题?
[8226]
变频器基础讲座 4
[6011]
ST公司在中国有无代理
[6270]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号