以PT100为例
两线制:
传感器电阻变化值与连接导线电阻值共同构成传感器的输出值,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。
三线制:
要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差,但是必须为全等臂电桥,否则不可能完全消除导线电阻的影响。采用三线制会大大减小导线电阻带来的附加误差,工业上一般都采用三线制接法。
四线制:
当测量电阻数值很小时,测试线的电阻可能引入明显误差,四线测量用两条附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量未知电阻的电压降,在电压表输入阻抗足够高的条件下,电流几乎不流过电压表,这样就可以精确测量未知电阻上的压降,计算得出电阻值
是“电流回路和电压测量回路是否分开接线的问题。”
1、传感电阻的电流接线回路有接点L1、L2;
2、传感电阻的电压测量接线回路有接点P1、P2;
3、若接点排列顺序为:L1 P1 电阻 P2 L2 时,分别有四根接线;
4、这样接点L1、L2的接触电阻压降不在P1、P2电压测量回路,测得的电压就是“电阻的电压”;
5、若接点排列顺序为:P1 L1 电阻 L2 P2 时,分别有四根接线;
6、这样接点L1、L2的接触电阻压降就在P1、P2电压测量回路,测得的电压就是“电阻的电压+接点L1、L2的接触电阻压降”;
7、3、4电阻电压测量准确,5、6电阻电压测量不准确;
8、5、6的4根线可以合为二,3、4得4根线必须独立;
9、这样就出现了一个电阻有2、3、4根接线的问题,常把P1、P2引线叫电位端线,L1、L2引线叫电流端线;