海拔对变频器的影响
点击:
1355
| 回复:
2
忧伤树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2007年7月08日
发表于:2008-06-16 17:56:54
楼主
变频器说明书上的使用环境中有一项,海拔高度小于1000M,海拔以1000m为基准每升高500M输出电流降额率约0.03左右,有解释说随海拔增加空气密度的变小,对散热和绝缘有影响,从而造成降容,两者之间的关系是怎么回事?谁给详细解释一下,先谢谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
szalpha
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 414回
年度积分:0
历史总积分:906
注册:2004年8月06日
发表于:2008-06-16 22:43:48
1楼
给您个经验值吧!超过1000M海拔后每增加100M海拔变频器降容1%。
回复
引用
举报
厦门菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2005年1月04日
发表于:2008-06-16 23:11:58
2楼
和空气的密度有关,海拔越高空气越稀薄,这样散热会受影响.