海拔对变频器的影响 点击:1355 | 回复:2



忧伤树

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2007年7月08日
发表于:2008-06-16 17:56:54
楼主
变频器说明书上的使用环境中有一项,海拔高度小于1000M,海拔以1000m为基准每升高500M输出电流降额率约0.03左右,有解释说随海拔增加空气密度的变小,对散热和绝缘有影响,从而造成降容,两者之间的关系是怎么回事?谁给详细解释一下,先谢谢了。



szalpha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2008-06-16 22:43:48
1楼
给您个经验值吧!超过1000M海拔后每增加100M海拔变频器降容1%。

厦门菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2008-06-16 23:11:58
2楼

和空气的密度有关,海拔越高空气越稀薄,这样散热会受影响.