我有一个1000脉冲的步进驱动和电机0.36的步进 。现在在机器上要分十二等分和六等分工作位。作圆周运行,用三菱FX2N-32MT来控制输出脉冲,
指令是: LD X0
DIV K1000 K12 D200
LD X1
PLSY K100 D200 Y000
现在算下来走一圈要差4个脉冲,4个脉冲去掉了1.4度。
请教一下,我该怎么补偿这个小数点?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
c-w-h
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:252
注册:2004年12月10日
发表于:2008-06-15 23:44:05
1楼
加减速箱36比1,
有空请参观我的博客