在FM350-1中,怎样触发一个比较器输出?
点击:
170
| 回复:
0
宝二爷
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:232帖 | 282回
年度积分:5
历史总积分:3842
注册:2007年1月05日
发表于:2008-06-13 17:36:19
楼主
FM350-1中自带的输出点具有快速性、实时性,不必要经过CPU的映像区处理。输出点一般对应于比较器,首先在硬件组态中定义比较器输出类型,如:输出值为1或为脉冲输出,然后在程序中设置比较值。在FM350-1中,地址在通讯DB(UDT生成)块中为18(比较值1)、22(比较值2),类型为DINT,然后激活输出点28.0(DQ0)、28.1(DQ1),这样比较器就可以工作了。