ET200S 电源模块可以带多少个信号模块?
点击:
1163
| 回复:
2
little king
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2007年10月13日
发表于:2008-06-12 20:42:14
楼主
请问各位工友,谁知道ET200S IM151-1的电源模块 PM-E 24VDC电源模块可以给多少个信号模块供电啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2008-06-13 05:36:10
1楼
一般ET200S IM151-1的电源模块为ps307-5A
回复
引用
举报
little king
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2007年10月13日
发表于:2008-06-13 20:56:42
2楼
我的STEP 7 5.4 在IM151-1里只有PM-E的型号 没有你说的那种型号啊!