ET200S 电源模块可以带多少个信号模块? 点击:1163 | 回复:2



little king

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2007年10月13日
发表于:2008-06-12 20:42:14
楼主
请问各位工友,谁知道ET200S IM151-1的电源模块 PM-E 24VDC电源模块可以给多少个信号模块供电啊?



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-06-13 05:36:10
1楼

一般ET200S IM151-1的电源模块为ps307-5A

little king

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2007年10月13日
发表于:2008-06-13 20:56:42
2楼

我的STEP 7  5.4 在IM151-1里只有PM-E的型号 没有你说的那种型号啊!