大家好,我是个新手,所以我现在问前辈们几个问题,

1我在调用FC105模块的时候,在in的端口为IW11 我是想问 假如我外接的是个PT100的温度感应器,那么在IN的位置用PIW11和IW11是不是一样的?

2假如我的PT感应输入电流范围为4~20mA,对于的测量温度范围为0~300  C          而测得的值为10mA.     那么进IW与进PIW的值是不是一样的,在piw与iw中的值是不是就是10MA,而我调用FC105中的IN值是不是就是10mA?

3而在HI_LIM进口 是不是就是设置其最大温度为300  在LO_LIM进口是不是为0?

4我其实是因为不知道 模拟量的输入的原理,希望谁知道的能告诉我下,或者发点模拟量的资料给我。万分感谢

我的qq是84365999

邮箱是aay1234@126.com

我是做水处理的,是新手 希望大家交个朋友,我有比较丰富的现场经验,但是缺少编程能力。希望大家能告诉我下 ,谢谢!!!!




suny45

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-06-13 12:48:32
1楼
PT100信号与普通的模拟量输入信号处理方法是不一样的,PT100不需要调用FC105,只要把输入信号除以10或100就可以了

mywebdai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-13 14:25:03
2楼
把输入信号除以10就可以了.

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-06-13 15:04:25
3楼

    等待大家的参与。

骑着蚊子嗷嗷飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年9月10日
发表于:2008-06-13 15:28:20
4楼
1楼的哥们说的对,你不需要调用FC05,读上来的值 直接除以0或者是100就可以了,因为温度这个模拟量不是电流信号

骑着蚊子嗷嗷飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年9月10日
发表于:2008-06-13 15:29:37
5楼
直接除以10就可以了

format901

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1664
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2008-06-14 10:50:01
6楼
把输入信号除以10就可以了.