主机PLC 西门子314-2DP;1dp下挂5个站点,另一个接屏
5站点末站接的个1分4路的一个协议模块(牌子是festo),每路16点输入(3点的接近开关);
现有情况如下,每天设备工作一两个小时,末站其中一路的16个接近开关就会全部不亮(16个接近开关装在8个阀门上,正常情况应该总有8个是亮的),设备运行因此中断;重启后设备又可正常运行;出现此情况时间不等,每天好几次;
我检查终端电阻处于off(窃以为是这个问题),拨到on,终端协议模块上的bus闪红灯,查阅是总线通讯有问题;
末端接的是in,换个接头情况相同,始终想不通有什么能导致拨到on上反而通讯有问题?以及处于off状态设备会出现上面问题?
望高人解答!!很火急