当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
LG-IG5过载问题
点击:
111
| 回复:
1
小浩
关注
私信
精华:4帖
求助:2帖
帖子:16帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:258
注册:2007年3月10日
发表于:2008-06-10 17:20:16
楼主
带负载运行,输出的电流是0.4A,可是机子上显示的电流有5A,明显检测电流这块有问题,就是想问是不是主板运放这路的问题,若是的话,运算电路由哪个IC控制,也就是说这路的电压围绕哪个IC工作的,请指教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小浩
关注
私信
精华:4帖
求助:2帖
帖子:16帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:258
注册:2007年3月10日
发表于:2008-06-19 10:05:41
1楼
这台机子已经搞好了,问题是主板上的一个功放电路中的一个贴片电阻碍断路引起的,