首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

讨论每一家监控软件的所谓“无限”版本!! 点击:1792 | 回复:68



tcs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 526回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2008-06-08 19:13:46
楼主

我们知道不同的监控软件都有所谓的“无限”IO点数的版本,这些定义是有问题的,原因是没有可能是“无限”的,每一台电脑能够连接的IO点都一定有限制。欢迎讨论不同品牌的监控软件能够承受IO点的数量。

1)GENESIS32的“无限”版本能够连接128,000 IO点数。

2)InTouch的所谓“无限”版本只能够连接64,000 IO点数。

3)iFix的所谓“无限”版本只能够连接xxxxxxxx IO点数。

 

 

 




DreamReport

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2008-08-28 16:19:46
61楼

o(∩_∩)o...哈哈 BACtalk系统最大可连接4,194,303独立的设备;
BACnet Ethernet网络最大可连接1~65,534独立的BACtalk系统或设备;
每台BCM或BTI全局控制器的BACnet MS/TP现场控制网络最大可连接0~255个BACnet现场控制器及协议转换器等设备;
每台BCM全局控制器最大支持7条MS/TP现场总线;
每台BTI全局控制器最大支持4条MS/TP现场总线;
每条BACnet MS/TP现场控制总线最大可连接64个BACnet现场控制器及协议转换器等设备;
系统服务器最大可达 1~65,534台
系统操作终端最大可达 1~65,534台
系统远程操作终端 无限制

DreamReport

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2008-08-28 16:22:38
62楼

 霍尼韦尔公司是一家销售额为240亿美元,在多元化技术和制造业方面占领导地位的公司。在全球,其业务涉及航空产品及服务;住宅及楼宇控制和工业控制技术;自动化产品;特种化学、纤维、塑料以及电子和先进材料等领域。霍尼韦尔公司在全球95个国家拥有10.8万员工,总部设在美国新泽西州莫里斯镇。在纽约、伦敦和芝加哥太平洋证券市场的交易代码为HON。为道琼斯工业指数的30家构成公司之一,也是“标准普尔500指数”的组成部分。

    近二十年里,霍尼韦尔在中国相继建立了一个投资性公司、十个合资企业和八个独资企业(其中生产型企业十三个)、一个贸易公司。霍尼韦尔(中国)投资有限公司是霍尼韦尔经中华人民共和国外经贸部批准在中国设立的投资性公司,代表霍尼韦尔全球业务部门向中国进行广泛领域的投资。该公司截至目前已代表霍尼韦尔在中国进行了超过2亿美元注册资本的投资,建立了18家涉及航空、自动化控制系统、特种材料以及交通和动力系统方面的生产、维修服务以及贸易性的独资和合资公司,下设20几个分支机构。2001年,霍尼韦尔在中国地区的总销售额为5亿6千万美金。

    此外,霍尼韦尔(中国)投资有限公司还向其投资者及其关联公司、以及其所投资企业提供集中的人力资源、法律、财务和信息系统共享服务。

    霍尼韦尔公司以诚信的态度、优质的产品、精湛的服务和客户至上的原则,一步一个脚印地在中国市场辛勤耕耘、拓展。作为一家多元化的跨国公司,霍尼韦尔正在源源不断地将其各个部门的顶尖技术和产品带到中国。

tcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 526回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2008-08-28 19:16:42
63楼

我们讨论讨论每一家监控软件的所谓“无限”版本,

怎么样会出来这样子的贴????

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2008-08-28 21:06:31
64楼

从实际的情况看,组态王差不多,在5K点以上的时候,会出现性能的急剧下降。

去年的陕北隧道,就是6K多点用组态王,感觉很一般。

但是也听我一个很铁的朋友说,他用过快7K点,凑合着用。

还有就是有时候,因为一些客观原因,我们国家的 民族软件很难有相应的实际环境进行测试。

这样,很多时候也很难知道,在规模大到一定程度的时候,应该在那一块进行优化。

例如,你用计算机对计算机 模拟的10W点跟跟外接的真实的10W点比么?

还有,推荐所有超过1W点的组态软件,都尽可能的少使用脚本。

xiaojia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2001年12月24日
发表于:2008-08-29 09:53:05
65楼
点的定义不同,有的点支持数组,1个点可以是1000+个实数数组,那算算1个点就可以是32000+个开关量了

组态饺子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2008-08-29 16:27:20
66楼

回复内容:
对:tcs 关于你说得对,处理点多的时候硬件的要求会高些,有一点,如果用64位核心写的软件是能够处理上百万点,怎么样做,他们说他们有解决方案,在伦敦T5飞机场用过,监控350万点。具体怎么样做,没有告诉我。他们说,如果有这么大的项目,到时候再告诉。郁闷! 内容的回复:



按我的理解组态软件主要是对io的需求很大,至于cpu的作用……,大概从32位到64位提升的恐怕没有想象的那么明显。

我觉得重要的还是把点分散到网络上,组成分布式系统,这样从安全和效率上都有保障。

tcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 526回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2008-08-30 00:30:11
67楼

To: 73樓

意見很明顯,不錯!

real_man

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2008年8月18日
发表于:2008-08-30 10:04:11
68楼

发表一下自己的理解:

相对于128点、256点等等,所谓的“无限点”,只是说这个授权可以使你组任意多个点,至于实际使用中你想用多少点,而使用多少点可以保证实时和稳定,那是软件实时性和稳定性的问题吧