台达VFD-B GFF故障 点击:524 | 回复:5



虚心徒弟

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 384回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:871
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2008-06-04 17:05:52
楼主

客户的台达变频是18.5KW的,型号是VFD185B43A,不接电机时候没故障显示,接电机后显示GFF,后来检测是电流互感器问题,哪位工友有此类型的传感器?电话:0512-68051140 陈工




wcm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 369回
  • 年度积分:169
  • 历史总积分:1024
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2008-06-04 23:02:41
1楼

我也许有13812126331

虚心徒弟

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 384回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:871
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2008-06-06 10:34:17
2楼

这几乎是台达的通病了,我遇见多台VFD-B的GFF故障,都是因为电流互感器问题.解决问题的办法难道只有更换电流互感器?

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2008-06-09 23:30:21
3楼
是电流互感器问题,我有。

shiqingbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年7月13日
发表于:2010-07-17 12:22:04
4楼

我有几台台达变频都是这种情况,把电源关了在开,也许能好。

初心者

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2007年12月16日
发表于:2010-07-17 13:39:06
5楼
工控技术人员,请加 110338976 群 讨论学习