请教:三菱PLC与西门子PLC PROFIBUS方案 点击:374 | 回复:4



乘风破蓝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2008-05-29 17:59:23
楼主
请教与主站为西门子PLC ,新增从站为三菱PLC   之间用PROFIBUS交讯方案.



张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-06-08 03:08:43
1楼

期待高人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

校长

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2008-06-08 09:47:26
2楼

三菱有PROFIBUS模块的,但价钱比价贵,好像只可以做从站

Newfitter_SY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年6月04日
发表于:2008-06-10 10:20:53
3楼
去下个gsd文件,在西门子里就可以组态三菱,之后把三菱的作为slave,simens作为master

shu7757289

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2007年7月23日
发表于:2008-06-11 09:02:26
4楼

那里有GSD文件a