草莓香
-------------------
1、系统有两个PLC控制水泵,共5台水泵。一个S7-300控制3台水泵,另外一个为S7-200控制另外2台泵,水泵安装于不同的高程,300与200PLC也安装于不同的高程。
2、300PLC采集数据送监控系统。
2、S7-300控制水泵用变频器控制,S7-200控制水泵用传统的接触器控制。
3、要考虑的问题:A、控制模式;B、水位模拟量信号安装、数量。C、变频器干扰。
欢迎大家提方案。
ly_alen
Aerk
二台PLC浪费啊!!
用一台就可以搞定这些采集吧。
zhongdingjidian
用一台200的就够,干什么还得300呀
浪子无情
具体的技术要求啊,这么会用两台PLC啊!写的技术要求太简单了。
1、---------为什么要用两台PLC?
呵呵,怪我没有说清楚,由于200PLC控制的水泵、控制柜是以前安装的,安装高程较低,由于可能存在淹水淹泵淹控制柜的情况,报废安装高程低的水泵。另外需要增加泵,所以另加一台PLC控制另外3台泵,控制柜安装在水位不可能达到的高程。
2、PLC各自控制各自范围内的泵。
zjxuefeng
不知道楼主的目的哦。
是仅仅增加备用?
做成一个特殊的恒压供水。
泵的切换可以自动或手动切换模式 。
S7-300和200之间通讯。
1、正常情况下各泵之间要轮流启动,水位过高要考虑或两台,或3台,或4台,或5台同时启动;
2、由于是用变频器控制水泵,关键是要保证水位信号不受干扰;S7-300和200之间通讯数据也要不受干扰。
龙唐西门道
没有具体的控制方式吗??
两个PLC单独工作,300采集所有泵的数据提供给上位机??
200与300之间的距离有多远??
现场仪表建议使用超声波液位计外加液位开关。液位开关串进电气回路,超声波液位计提供PLC控制信号。
至于干扰问题,所有模拟信号的接线采用屏蔽电缆,同时注意走线的时候避开变频器所在的位置。注意不要与动力电缆平行敷设的距离过长。PLC柜要单独接地!!
回14楼:
1、两台PLC要单独工作,相互通信;300采集所有泵数据提供给上位机;
2、200与300之间可能有400米远。
---------------------谢谢各位的回复!!