s7-200与西门子6se70变频器uss通讯问题?? 点击:535 | 回复:4



大胆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-05-14 22:35:46
楼主

我按照变频器使用大全和西门子uss通讯的文档在s7-200PLC内按照教程,利用uss库写了很简单的程序。

就只有两个网格:network 1  是初始化的USS_INIT块  network2 是USS_CTRL

我第一次连接时通过P554=2100变频器主接触器吸合成功,以后变频无反应。USS_CTRL块的Error管脚报的错误代码是1,查手册后中文意思是“变频器不能响应”

network1

LD SM0.1
CALL USS_INIT:SBR2, 1, 9600, 16#1, Q0.0, VB7

network2

LD SM0.0
= L60.0
LD I0.0
= L63.7
LD I0.1
= L63.6
LD I0.2
= L63.5
LD I0.3
= L63.4
LD I0.4
= L63.3
LD L60.0
CALL USS_CTRL:SBR5, L63.7, L63.6, L63.5, L63.4, L63.3, 0, 1, 30.0, M0.0, VB10, VW16, VD20, Q0.1, Q0.2, Q0.3, Q0.4

请高手指点!!!!!!!!!!!




我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2008-05-16 00:17:07
1楼

如果你的硬件及接线没有问题。

重点检查:变频器的波特率,地址,远程/就地模式等。还有软件中的变频器类型等。

大胆

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-05-18 13:21:44
2楼

还能不能说的详细些,前两天干活36个小时没合眼,今天终于上来猫一眼!还望大家不吝赐教

大胆

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-05-18 13:22:22
3楼
这个只是个人感兴趣想做做试验!

大胆

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:22帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2008-05-18 13:22:32
4楼
这个只是个人感兴趣想做做试验!