今天改装了设备,用MM440 变频器,0-10V 端口3,4 正转启动 5,9端口
我设置的参数
P0003 = 3
P0210 = ? 电源电压
P0290 = 1 跳闸 (F0004)
P0335 = 0 电动机的
P0340 = 1 计算电动机的参数
P0400 = 0 禁止选择功能
P0500 = 0 恒转矩
P0601 = 0 电动机的温度传感器
P0610 = 2 报警和跳闸 (F0011)
P0700 = 2 由端子排输入
P0701 = 1 接通正转 / OFF1 命令, 端子 5
P1000 = 2 模拟设定值
P0756 = 0 单极性电压输入 ( 0 至 +10 V)
P0757 = 0
P0758 = 0.0
P0759 = 10
P0760 = 100
P1120 = 1
P1121 = 1
P1082 =126
P2000 = 86.4
例1
ADC 值为2 至10V 相应于0 至50Hz
这一例子中将得到2 至10V 的模拟输入0 至50Hz
P2000 = 50Hz
P0759 = 8V P0760 =75%
P0757 = 2V P0758 = 0%
P0761 = 2V
P0756 = 0 或1