变频器空载电流怎么那么大? 点击:801 | 回复:2



hmily121212

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年1月14日
发表于:2008-05-09 21:15:17
楼主

各位大侠:

        我处有一台250千瓦水泵,用280KW变频器带,一直空载电流很底,一般情况在80A以下,今天突然空载电流变为260A,满负荷运行跳保护

不知道什么原因,咨询变频器厂家说可能控制板有问题,准备调换看一下,不知道有没有高手知道确切的原因?




languifan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2008-05-10 15:13:02
1楼
电机有没有转,是不是模块软击穿

hmily121212

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年1月14日
发表于:2008-05-10 18:39:25
2楼

谢谢关注,电机工作正常,我正联系厂家更换控制板看一下,估计问题不是很严重