利用变频器输出电流信号端口显示电流的方法

目前市场上销售的变频器内部大多数有输出电流信号端口。例如ABB公司生产的ACS600系列变频器,在接口板上有两个模拟输出口,通过编程卡将测量的电流值从模拟输出口2送出。AO1定义的缺省值参数为电机额定度数,A02为电机额定电流,其输出值电流信号均为0 ~ 20mA(电流最大值对应20mA)。在应用中,需要购买0 ~ 20mA磁电系直流电流表一只,刻度指示按照变频器的额定电流标称,表头的“+”端接“A02+”、“-”端接“A02-”即可。如:200kW电机所配变频器型号为ACS607-0260-3,变频器的额定电流为400A,则将表盘刻度定为0 ~ 400A。在变频器工作过程中,电流表上的指示即为电机电流,若需进行刻度校正,可通过改变模拟输出信号的增益(亦称换算因子)即可,所以这种方法既简单、经济又准确。